Прокладка электрокабеля 0,4 кВ параллельно газопроводу низкого давления. Нормируемое расстояние

    • #51310
      Karasev
      Участник

      Господа инженеры!

      Помогите аргументировать надзорным органам возможность прокладки в стесненных условиях кабеля 0,4 кВ на расстоянии <1 м от газопровода низкого давления, при условии прокладки его в трубе.

      В типовом проекте А5-92 это возможно.

      Есть ли это в нормативной литературе??

      Нашел вот что:

      1. п. 2.3.88. ПУЭ издание 6 гласит:

      Цитата:

      При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; до газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) – не менее 1 м; до газопроводов высокого давления (более 0,588 до 1,176 МПа) – не менее 2 м; до теплопроводов – см. 2.3.89.
      В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний для трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах. …………..Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается.

      2. Согласно таблице 15, СНиП 2.07.01-89* Градостроительство…

      Цитата:
      Расстояния от кабелей силовых всех напряжений до газопроводов любого давления равняется 1м.

      Как быть???

      Спасибо. Жду ответа.

    • #51311
      RomanNV
      Участник

      написано же – за исключением, а в типовом просто общий случай прокладки рядом с трубопроводом в стесненных условиях показан

    • #51312
      Karasev
      Участник

      В типовом нет фразы “за исключением”, и он допускает сближение <1 м с газом в стесненных условиях. – логичное решение! что там может произойти такого, если кабель в трубе, да и кабель-то 0,4 кВ, а соседний газ низкого давления….????

      Есть уже достаточно большой опыт применения решений по типовому проекту А5-92, и согласовывали, и прокладывали и функциклирует усё нормально…
      А в этот раз проблемки с согласованием…. Может я что-то пропустил… Не электрик я, поэтому прошу квалифицированный и аргументированный ответ, желательно со ссылками…

       

       

      2. п. 2.3.134. ПУЭ (правда это не подземная прокладка) гласит:

      Цитата:
      При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования:
      ……………………. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями – не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т. п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева.

      Почему же в земле так сделать нельзя? Загнать кабель в трубу и ОК!

      3.

      написано же – за исключением,

      конечно нормы нужно стараться соблюдать, но головой думать тоже нужно…. нормы меняются, да и они распространяются на всю нашу необъятную родину со среднестатистическими, среднеквалифицированными инженерами, поэтому в них полно запасов противоречий и нелогизмов, особенно в современных.

      Не всегда получается применять правильные решения, приходится искать возможные, но безусловно надежные!

    • #51313
      nikolaich
      Участник

      Снипы на генпланы промпредприятий и городов. 1 м в плане между газом и кабелем.

      До газа в.д. – 2 м. Точка.

      • #51314
        Николай
        Ключник

        Но ведь в вопросе сказано, что кабель в трубе!

        И трубу, по видимому, можно взять определенной прочности.

        Ответы такое уточнение обходят.

        У нас в аналогичных случаях, если нормы напрямую не дают ответа, запрашивают в специальной комиссии разрешение на ненормированную прокладку.

        Недавно и я участвовал в подготовке запроса, где мы запрашивали возможность применения трубы меньшего, чем по нормам диаметра для нашего кабеля на коротком участке, и получили персональное разрешение.

    • #51315
      nikolaich
      Участник

      Дело вряд ли в плоскости вопросов “прочности”.

      Можете попробовать уменьшить нормируемое расстояние, заключив газ в футляр.

      Наш газ такие варианты предлагает сам, когда в плане не удается выдержать метр малой кровью.

      Учитывая футляр, минимальное расстояние, может быть, 0,3 м. Правда, всё это относится к нвк, и как будет в случае с кл…

      Пробуйте.

    • #51316
      Николай
      Ключник

      Как быть???

      1. Обязательно сходи еще раз в инженерные службы (к кабельщикам, газовикам) желательно к нач. отдела или гл. инженеру, растолкуй про стесненные условия, спроси – как быть, что делать, посоветуйте что-нибудь и т.д.

      2. Если отправят – вежливо уйди, а потом опять повтори п.1.

      Насколько я знаю, у них “условное расстояние” при стесненных условиях 0,5м, поэтому торг уместен .

    • #51317
      Karasev
      Участник

      всем большое спасибо за участие в теме!

      надеюсь будут еще мнения.