Метка: Трансформаторы
Растояние от ТП до жилого здания
-
-
12.12.2005 #53358
andery
профи12 декабря 2005 г., 12:29
Есть ли какое-то нормированое наименьшее растояние от ТП до жилого здания? Если есть то чем регламентируется?
Зараннее благодарен…Ren
профи12 декабря 2005 г., 15:03
Можно даже встроенные см. СП31-110
andery
профи12 декабря 2005 г., 15:18
Ren:
Заказчик не хочет почемуто, или расматривает разные варианты, ну и интересуется расстоянием, а я вот нигде найти не могу…Наталья-77
новичок12 декабря 2005 г., 17:31
colan.ru/forumnew/view.php?idthread=20740&message=27171
Посмотрите, эта тема уже былаandery
профи13 декабря 2005 г., 10:57
Наталья-77:
Тему смотрел, но четкого ответа не получил.
Какой мне документ нада показать заказчику, что бы он увидел там растояние а то он на словах мне не поверит?…Наталья-77
новичок13 декабря 2005 г., 13:38
1. ПУЭ пп.4.2.131, 4.2.132
2. “Нормы и правила проектирования планировки и застройки Москвы”:
п. 10.4.4 Трансформатрные подстанции 10-20кВ должны выполняться с устройством шумозащиты. Минимальные расстояния до жилых и общественных зданий следует устанавливать в каждом конкретном случае в зависимости от градостроительных условий по согласованию с органами санитарного надзора.
Других документов нет. По опыту проектирования – не менее 15м ( трансформаторы до 1000кВА). Если ближе- надо делать акустический расчет и согласовывать с СЭС.
Это правила для Москвы.andery
профи14 декабря 2005 г., 11:38
Наталья-77:
Спасибо…
Нормы и правила проектирования планировки и застройки Москвы
Январь1
специалист
14 декабря 2005 г., 22:49
Elektr:
Не менее 10м от окон жилого здания по СНиПу (про генплан что-то) архитектурному, кстати по новому СНиПу 31-01-2003 “Здания жилые многоквартирные” встроенные и пристроенные ТП сооружать не допускается (п.4.10). Хотя мы пристраивать продолжаем. А вот некоторые чудаки даже ВРУ(630А) в техэтаже на -1 этаже (подвал можно сказать) под жильем делают на амортизаторах… А кто-то еще так делает?Vladimir-1
профи15 декабря 2005 г., 11:09
Январь1:
А вот некоторые чудаки даже ВРУ(630А) в техэтаже на -1 этаже (подвал можно сказать) под жильем делают на амортизаторах… А кто-то еще так делает?
Такие рекомендации есть в “Указаниях” (выпускаемых для собственных нужд) ОАО “Моспроект” в 2002г.azimut
специалист15 декабря 2005 г., 14:18
Такие рекомендации есть в “Указаниях” (выпускаемых для собственных нужд) ОАО “Моспроект” в 2002г.
Кстати очень полезные сборники Моспроект. Удобно у них устроено. Разрулили один вопрос и выпустили указания.Vladimir-1
профи15 декабря 2005 г., 16:34
azimut:
Согласен. Очень удобно, много полезной информации.
Может у кого есть такой сборник за прошлый год, поделитесь (ксерокопией) плиз.
-
- Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.
Если олово потечёт в плохом варианте, добрая скрутка выполнит своё предназначение
Импульсный блок питания IR2153
Схема щита в гараж – ошибки и недочеты
Необгорающее жало лудится ближе к нагревателю
Я не могу найти информацию о D0938FB
Характеристика автоматического выключателя
Как открыть электролабораторию. С чего начать?
Зарядное устройство из АТХ на ШИМ контроллере est7502b
Разделение PEN проводника
Как правильно включить счетчик в последовательную цепь?
Неисправность TSX Micro (TSX3721101). Работает Extension Link TSX STZ 10