Растояние от ТП до жилого здания

    • #53358
      Николай
      Ключник

      andery
      профи

      12 декабря 2005 г., 12:29

           

      Есть ли какое-то нормированое наименьшее растояние от ТП до жилого здания? Если есть то чем регламентируется?
      Зараннее благодарен…

             

      Ren
      профи

      12 декабря 2005 г., 15:03

            

      Можно даже встроенные см. СП31-110

      icq: 264-248-163

      andery
      профи

      12 декабря 2005 г., 15:18

            

      Ren:
      Заказчик не хочет почемуто, или расматривает разные варианты, ну и интересуется расстоянием, а я вот нигде найти не могу…

      icq: 215352017 web-сайт

      Наталья-77
      новичок

      12 декабря 2005 г., 17:31

            

      colan.ru/forumnew/view.php?idthread=20740&message=27171
      Посмотрите, эта тема уже была

      andery
      профи

      13 декабря 2005 г., 10:57

            

      Наталья-77:
      Тему смотрел, но четкого ответа не получил.
      Какой мне документ нада показать заказчику, что бы он увидел там растояние а то он на словах мне не поверит?…

      icq: 215352017 web-сайт

      Наталья-77
      новичок

      13 декабря 2005 г., 13:38

            

      1. ПУЭ пп.4.2.131, 4.2.132
      2. “Нормы и правила проектирования планировки и застройки Москвы”:
      п. 10.4.4 Трансформатрные подстанции 10-20кВ должны выполняться с устройством шумозащиты. Минимальные расстояния до жилых и общественных зданий следует устанавливать в каждом конкретном случае в зависимости от градостроительных условий по согласованию с органами санитарного надзора.
      Других документов нет. По опыту проектирования – не менее 15м ( трансформаторы до 1000кВА). Если ближе- надо делать акустический расчет и согласовывать с СЭС.
      Это правила для Москвы.

      andery
      профи

      14 декабря 2005 г., 11:38

            

      Наталья-77:
      Спасибо…
      Нормы и правила проектирования планировки и застройки Москвы

      icq: 215352017 web-сайт

      Январь1
      специалист

      14 декабря 2005 г., 22:49

            

      Elektr:
      Не менее 10м от окон жилого здания по СНиПу (про генплан что-то) архитектурному, кстати по новому СНиПу 31-01-2003 “Здания жилые многоквартирные” встроенные и пристроенные ТП сооружать не допускается (п.4.10). Хотя мы пристраивать продолжаем. А вот некоторые чудаки даже ВРУ(630А) в техэтаже на -1 этаже (подвал можно сказать) под жильем делают на амортизаторах… А кто-то еще так делает?

      Vladimir-1
      профи

      15 декабря 2005 г., 11:09

            

      Январь1:
      А вот некоторые чудаки даже ВРУ(630А) в техэтаже на -1 этаже (подвал можно сказать) под жильем делают на амортизаторах… А кто-то еще так делает?
      Такие рекомендации есть в “Указаниях” (выпускаемых для собственных нужд) ОАО “Моспроект” в 2002г.

      azimut
      специалист

      15 декабря 2005 г., 14:18

            

      Такие рекомендации есть в “Указаниях” (выпускаемых для собственных нужд) ОАО “Моспроект” в 2002г.
      Кстати очень полезные сборники Моспроект. Удобно у них устроено. Разрулили один вопрос и выпустили указания.

      Vladimir-1
      профи

      15 декабря 2005 г., 16:34

            

      azimut:
      Согласен. Очень удобно, много полезной информации.
      Может у кого есть такой сборник за прошлый год, поделитесь (ксерокопией) плиз.

             