Есть ли какое-то нормированое наименьшее растояние от ТП до жилого здания? Если есть то чем регламентируется? Зараннее благодарен…
Ren профи
12 декабря 2005 г., 15:03
Можно даже встроенные см. СП31-110
andery профи
12 декабря 2005 г., 15:18
Ren: Заказчик не хочет почемуто, или расматривает разные варианты, ну и интересуется расстоянием, а я вот нигде найти не могу…
Наталья-77 новичок
12 декабря 2005 г., 17:31
colan.ru/forumnew/view.php?idthread=20740&message=27171 Посмотрите, эта тема уже была
andery профи
13 декабря 2005 г., 10:57
Наталья-77: Тему смотрел, но четкого ответа не получил. Какой мне документ нада показать заказчику, что бы он увидел там растояние а то он на словах мне не поверит?…
Наталья-77 новичок
13 декабря 2005 г., 13:38
1. ПУЭ пп.4.2.131, 4.2.132 2. “Нормы и правила проектирования планировки и застройки Москвы”: п. 10.4.4 Трансформатрные подстанции 10-20кВ должны выполняться с устройством шумозащиты. Минимальные расстояния до жилых и общественных зданий следует устанавливать в каждом конкретном случае в зависимости от градостроительных условий по согласованию с органами санитарного надзора. Других документов нет. По опыту проектирования – не менее 15м ( трансформаторы до 1000кВА). Если ближе- надо делать акустический расчет и согласовывать с СЭС. Это правила для Москвы.
andery профи
14 декабря 2005 г., 11:38
Наталья-77: Спасибо… Нормы и правила проектирования планировки и застройки Москвы
Январь1 специалист
14 декабря 2005 г., 22:49
Elektr: Не менее 10м от окон жилого здания по СНиПу (про генплан что-то) архитектурному, кстати по новому СНиПу 31-01-2003 “Здания жилые многоквартирные” встроенные и пристроенные ТП сооружать не допускается (п.4.10). Хотя мы пристраивать продолжаем. А вот некоторые чудаки даже ВРУ(630А) в техэтаже на -1 этаже (подвал можно сказать) под жильем делают на амортизаторах… А кто-то еще так делает?
Vladimir-1 профи
15 декабря 2005 г., 11:09
Январь1: А вот некоторые чудаки даже ВРУ(630А) в техэтаже на -1 этаже (подвал можно сказать) под жильем делают на амортизаторах… А кто-то еще так делает? Такие рекомендации есть в “Указаниях” (выпускаемых для собственных нужд) ОАО “Моспроект” в 2002г.
azimut специалист
15 декабря 2005 г., 14:18
Такие рекомендации есть в “Указаниях” (выпускаемых для собственных нужд) ОАО “Моспроект” в 2002г. Кстати очень полезные сборники Моспроект. Удобно у них устроено. Разрулили один вопрос и выпустили указания.
Vladimir-1 профи
15 декабря 2005 г., 16:34
azimut: Согласен. Очень удобно, много полезной информации. Может у кого есть такой сборник за прошлый год, поделитесь (ксерокопией) плиз.
Viewing 0 reply threads
Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.