Уплотнение жилы СИП

    • #123211
      Николай
      Ключник
      sferatag
      25 октября 2023 в 13:59

      26 дней
      упоминали 3 раза

      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, такой момент: влияет ли отсутствие уплотнения жилы проводов СИП (или его недостаточное уплотнение) на его эксплуатационные характеристики? И, если влияет, то каким образом и на какие именно характеристики?

      Холмс
      25 октября 2023 в 14:52

      25

      Энергетика: 304

      14 лет и 171 день
      упоминали 1516 раз

      А вы кто, изготовитель, продавец или монтажник?
      В основном только на уменьшение диаметра, значит экономия на материалах подмигивание Экономия на таре, на перевозках.
      Если подойти с научной точки зрения, то можно ещё плюсы найти. В уплотнённую жилу меньше влаги проникнет, большая площадь при присоединении проводов. на уплотнённую жилу лучше полиэтилен ложится.

      sferatag
      25 октября 2023 в 15:39

      26 дней
      упоминали 3 раза

      Выходит, что для потребителя это не имеет особого значения, а вот для изготовителя- это минус, так как идет перерасход материала изоляции, увеличение поверхностной площади жилы, что ведет к увеличению расходов по транспортировке? Касаемо попадания влаги можно немного поподробнее в каком случаем, по Вашему мнению, в жилу провода СИП может попадать влага, если она изолированная и изоляция должна быть герметична?

      kotofei
      25 октября 2023 в 16:05

      23

      Энергетика: 160

      18 лет и 28 дней
      упоминали 1643 раза

      «@sferatag Выходит, что для потребителя это не имеет особого значения, а вот для изготовителя- это минус, так как идет перерасход материала изоляции, увеличение поверхностной площади жилы, что ведет к увеличению расходов по транспортировке? Касаемо попадания влаги можно немного поподробнее в каком случаем, по …»

      вода дырочку найдёт. про проколы при подключении потребителей не забываем. хотя, там так её мало….. испарится

      потомки назовут эпохой,то ,что нам сегодня по..уй

      Холмс
      25 октября 2023 в 16:25

      25

      Энергетика: 304

      14 лет и 171 день
      упоминали 1516 раз

      «@sferatag Выходит, что для потребителя это не имеет особого значения, а вот для изготовителя- это минус, так как идет перерасход материала изоляции, увеличение поверхностной площади жилы, что ведет к увеличению расходов по транспортировке? Касаемо попадания влаги можно немного поподробнее в каком случаем, по …»

      Концы проводов, должны быть запечатаны, а если нет, значит тянут влагу. Котофей правильно сказал, через проколы может поступать.

      Непоняткин
      26 октября 2023 в 08:27

      Энергетика: 19

      206 дней
      упоминали 26 раз

      «@Холмс Концы проводов, должны быть запечатаны, а если нет, значит тянут влагу. Котофей правильно сказал, через проколы может поступать.»

      Я не понял, а че с того, если вода попадет в сип? че с ним будет? Провода без изоляции годами висят, мокнут и ниче не происходит, че с сипом-та?

      Холмс
      26 октября 2023 в 09:03

      25

      Энергетика: 304

      14 лет и 171 день
      упоминали 1516 раз

      «@Непоняткин Я не понял, а че с того, если вода попадет в сип? че с ним будет? Провода без изоляции годами висят, мокнут и ниче не происходит, че с сипом-та?»

      Провода без изоляции, только одножильные, а сип многожильный, нарушение изоляции при попадании воды, может бахнуть))

      sferatag
      26 октября 2023 в 09:43

      26 дней
      упоминали 3 раза

      Особенности прокалывающих зажимов
      Главной особенностью таких элементов арматуры является отсутствие необходимости снимать изоляцию и отключать напряжение с воздушной линии при подсоединении к ней ответвления. Их вполне можно использовать и в тех случаях, когда основная магистраль находится под напряжением. Поэтому так часто абонентскую ветку присоединяют к основной ВЛ именно с помощью проколов.
      У прокалывающих зажимов прочный корпус, изготовленный из устойчивого к любым внешним воздействиям пластика. Ему не страшны ни перепады температур, ни прямые солнечные лучи, ни атмосферные осадки. В любых условиях проколы обеспечивают надежный герметичный контакт, а значит и стабильное энергоснабжение абонентского объекта.
      Если говорить об основных характеристиках зажимов такого типа, к ним относят:
      на какое число веток СИП рассчитано изделие (от 1 до 4),
      с каким сечением магистрали его следует применять,
      какой размер сечения СИП,
      на какое значение силы тока он рассчитан,
      масса элемента арматуры.
      У прокалывающего зажима можно отметить простоту и эффективность конструкции. Среди его элементов есть не только герметичный корпус из прочного пластика, но и затягивающий болт, проушины под СИП и магистраль, изолирующий колпачок для конца проводника. Также у него есть контактная площадка для основной жилы и непосредственно сами контакты под СИП, наделенные зубчатой формой.
      Присоединение СИП к магистрали подразумевает затягивание болта, под давлением которого зубья зажима прокалывают изоляцию, обеспечивая надежный контакт. У болта «срывная» головка, то есть его невозможно затянуть с усилием выше допустимого.
      При этом есть возможность выбирать из прокалывающих зажимов двух разных типов:
      Когда необходимо соединить провода с изоляцией и без нее. Именно такие элементы арматуры и применяют, когда необходимо подключить СИП к основной магистрали или к линии ее заземления.
      Используемые для соединения СИП друг с другом. У таких устройств каждая из проушин наделена прокалывающими зубьями и в конструкции предусмотрено два затягивающих болта, а в остальном принцип работы тот же.
      Монтаж прокалывающих зажимов
      Как мы уже отмечали, конструкция проколов позволяет осуществлять их монтаж без необходимости отключать электричество на линии. Но все равно эту работу следует выполнять квалифицированному электрику с соответствующим уровнем доступа и вспомогательными инструментами. Например, чтобы отделить жилу, ему пригодятся отделительные клинья.
      Важно монтировать зажимы в строгом соответствии с их техническими характеристиками. И повторное использование проколов недопустимо, так как сложно будет самостоятельно определить правильное усилие затягивания болта. Да и контактные зубья после первого применения могут немного деформироваться, а, значит, не обеспечат такое же надежное соединение в случае повторного использования зажима.
      Порядок действий при монтаже прокалывающего зажима такой:
      Немного «отпускается» затягивающий болт, чтобы точно не повредить изоляционный слой.
      Жилу и СИП запускают в предназначенные для них проушины, следя за нахождением проводов строго посередине контактных площадок.
      Затем болт затягивается до срыва головки, что будет означать достижение правильного усилия зажима.
      Отметим, что конструкция не предусматривает возможности демонтировать установленный зажим. Проще просто отрезать провод, если ответвление больше неактуально и его не планируют использовать в будущем.
      Выходит, что качественно выполненный прокол не допускает попадание влаги. А если он произведен неквалифицированно, то тут уж хоть какой СИП предоставь- влага попадет под изоляцию, что может привести к ненужным последствиям

      бБЮРОКРАТ
      26 октября 2023 в 13:13

      9

      Энергетика: 83

      18 лет и 212 дней
      упоминали 1111 раз

      alt alt alt alt Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени

      Вообще-то тема старая, можно сказать, как мир, точнее, когда еще своих СИП в СНГ не делали, активно осваивали импорт включая все упомянутые вопросы.
      Статей и обзоров на эти темы если хорошо поискать, то найти можно достаточное кол-во и, главное, изобретать велосипед не придется по- новому.