Уставка автомата ВРУ
-
-
03.02.2006 #53494
Николай
Ключникkostya
профи03 февраля 2006 г., 12:36
Коллеги. ELena задала мне такой вопрос. Имеем ВРУ, 2 ввода. На вводах автоматы. По какому току рассчитывать расцепитель автомата – по рабочему или аварийному? Мое мнение – по аварийному. Но тогда тепловой расцепитель на перегруз в рабочем режиме просто не среагирует
Владимир 43
специалист03 февраля 2006 г., 13:08
Так с перегрузом и фидерные автоматы справятся
Vladimir-1
профи03 февраля 2006 г., 13:09
kostya:
По рабочему, т.к. подключение к одному вводу в аварийном режиме происходит до вводных автоматов/предохранителей. Смотри схему ВРУ.klon1313
профи03 февраля 2006 г., 13:36
Зависит от схемы переключения между вводами.
Если на секционном автомате(выключателе) – то по аварийному.
Если на перекидных рубильниках (крест обыкновенный) – то по рабочему.kostya
профи03 февраля 2006 г., 13:38
Vladimir-1:
Да, Вы правы. Если схема с переключателем.
А применительно к схеме с АВР: вводной автомат на каждую секцию плюс секционный автомат?kostya
профи03 февраля 2006 г., 13:40
klon1313:
Рад увидеть в форуме!
Если на секционном автомате(выключателе) – то по аварийному. Следовательно в рабочем режиме тепловой расцепитель не будет реагировать на токи перегрузки?klon1313
профи03 февраля 2006 г., 14:03
kostya:
Так есть. Ток перегрузки он отрабатывать не будет – такова уж выбранная схема.kostya
профи03 февраля 2006 г., 14:16
2 Elena:
Ну что, мы ответили на твой вопрос?шапокляк
гость03 февраля 2006 г., 15:57
kostya:
нужно знать схему: с перекедными рубильниками или с секционным переключателем, да еще важно где стоит секционный выключатель.профэлектрик
ученик03 февраля 2006 г., 16:14
Расцепитель всегда выбирается по расчетному току, защитный аппарат на вводе защищает сборные шины и служит для коммутации, а авариный режим расчитывается для питающих сетей-это касается ВРУ. А вот вводные автоматы РУ-0.4 расчитываются с учетом перегруза силового трансформатора в соответствии с ПТЭЭП
kostya
профи03 февраля 2006 г., 16:38
шапокляк:
nico:
Для схемы ВРУ с переключателем все понятно: автоматы отстраиваются от рабочего тока каждой линии.
А если схема без переключателя и с секционным автоматом между секциями ВРУ?
Расцепитель всегда выбирается по расчетному току только какого режима: рабочего и аварийного? защищает сборные шины от чего будет защищать?klon1313
профи03 февраля 2006 г., 17:21
kostya:
При такой схеме и шины выбираются по аварийному току – кроме тех шин, которые секции объединяют – они в 0,7 по-моему, так же как и секционный. Так что вводные защищают шины от перегруза в аварийном режиме, ну и от КЗ соответственно.kostya
профи03 февраля 2006 г., 17:41
klon1313:
Не дал людям эрудицию проявить
Секционник я бы выбрал по наибольшему из рабочих токов секций.
А цыфра “0,7” – это 0,7 от аварийного тока? Если да, то откуда это? Может стоит просто по аварийному, да не париться?шапокляк
гость03 февраля 2006 г., 18:07
kostya:
Если секционник, стоит после вводных автоматов, то его номинал выбирается по большему рабочему тока, а вводные автоматы по аварийному режиму4yk
профи03 февраля 2006 г., 20:17
“Следовательно в рабочем режиме тепловой расцепитель не будет реагировать на токи перегрузки?”
А на перегруки чего, хотелось бы знать? Ведь кабель, шины, шкафы выбираем по аварийным токам. Дык и не перегружается ничаво.kostya
профи06 февраля 2006 г., 10:57
4yk:
Дык и не перегружается ничаво Согласен. Спасибо
-