      Коллеги. ELena задала мне такой вопрос. Имеем ВРУ, 2 ввода. На вводах автоматы. По какому току рассчитывать расцепитель автомата – по рабочему или аварийному? Мое мнение – по аварийному. Но тогда тепловой расцепитель на перегруз в рабочем режиме просто не среагирует

             

      Владимир 43
      специалист

      03 февраля 2006 г., 13:08

            

      Так с перегрузом и фидерные автоматы справятся

      icq: 310991415

      Vladimir-1
      профи

      03 февраля 2006 г., 13:09

            

      kostya:
      По рабочему, т.к. подключение к одному вводу в аварийном режиме происходит до вводных автоматов/предохранителей. Смотри схему ВРУ.

      klon1313
      профи

      03 февраля 2006 г., 13:36

            

      Зависит от схемы переключения между вводами.
      Если на секционном автомате(выключателе) – то по аварийному.
      Если на перекидных рубильниках (крест обыкновенный) – то по рабочему.

      icq: 323819978

      kostya
      профи

      03 февраля 2006 г., 13:38

            

      Vladimir-1:
      Да, Вы правы. Если схема с переключателем.
      А применительно к схеме с АВР: вводной автомат на каждую секцию плюс секционный автомат?

      kostya
      профи

      03 февраля 2006 г., 13:40

            

      klon1313:
      Рад увидеть в форуме!
      Если на секционном автомате(выключателе) – то по аварийному. Следовательно в рабочем режиме тепловой расцепитель не будет реагировать на токи перегрузки?

      klon1313
      профи

      03 февраля 2006 г., 14:03

            

      kostya:
      Так есть. Ток перегрузки он отрабатывать не будет – такова уж выбранная схема.

      icq: 323819978

      kostya
      профи

      03 февраля 2006 г., 14:16

            

      2 Elena:
      Ну что, мы ответили на твой вопрос?

      шапокляк
      гость

      03 февраля 2006 г., 15:57

            

      kostya:
      нужно знать схему: с перекедными рубильниками или с секционным переключателем, да еще важно где стоит секционный выключатель.

      профэлектрик
      ученик

      03 февраля 2006 г., 16:14

            

      Расцепитель всегда выбирается по расчетному току, защитный аппарат на вводе защищает сборные шины и служит для коммутации, а авариный режим расчитывается для питающих сетей-это касается ВРУ. А вот вводные автоматы РУ-0.4 расчитываются с учетом перегруза силового трансформатора в соответствии с ПТЭЭП

      kostya
      профи

      03 февраля 2006 г., 16:38

            

      шапокляк:
      nico:
      Для схемы ВРУ с переключателем все понятно: автоматы отстраиваются от рабочего тока каждой линии.
      А если схема без переключателя и с секционным автоматом между секциями ВРУ?
      Расцепитель всегда выбирается по расчетному току только какого режима: рабочего и аварийного? защищает сборные шины от чего будет защищать?

      klon1313
      профи

      03 февраля 2006 г., 17:21

            

      kostya:
      При такой схеме и шины выбираются по аварийному току – кроме тех шин, которые секции объединяют – они в 0,7 по-моему, так же как и секционный. Так что вводные защищают шины от перегруза в аварийном режиме, ну и от КЗ соответственно.

      icq: 323819978

      kostya
      профи

      03 февраля 2006 г., 17:41

            

      klon1313:
      Не дал людям эрудицию проявить
      Секционник я бы выбрал по наибольшему из рабочих токов секций.
      А цыфра “0,7” – это 0,7 от аварийного тока? Если да, то откуда это? Может стоит просто по аварийному, да не париться?

      шапокляк
      гость

      03 февраля 2006 г., 18:07

            

      kostya:
      Если секционник, стоит после вводных автоматов, то его номинал выбирается по большему рабочему тока, а вводные автоматы по аварийному режиму

      4yk
      профи

      03 февраля 2006 г., 20:17

            

      “Следовательно в рабочем режиме тепловой расцепитель не будет реагировать на токи перегрузки?”
      А на перегруки чего, хотелось бы знать? Ведь кабель, шины, шкафы выбираем по аварийным токам. Дык и не перегружается ничаво.

      kostya
      профи

      06 февраля 2006 г., 10:57

            

      4yk:
      Дык и не перегружается ничаво Согласен. Спасибо

             