Участник80кВА это 72кВт ток порядка 120А значит защита стоит (по минимуму) 160А на вводе т.е. кабель надо брать минимум 70 (медный) 95 аллюминий
марка кабеля ПвБбШв-1кв или АПвБбШв допустим.
однако если защита “вверху” 200, 250 и далее то по этим значениям и надо подбирать сечение.
ПУЭ 1.3 вам в помощь
27.07.2023 in reply to: Возможна ли прокладка двух кабельных линий одного ввода в одной трубе #50415 AvEУчастникВсех благодарю за подсказки.
А в стальных трубах – выполняю ТУ Заказчика и ГЭС27.07.2023 in reply to: Возможна ли прокладка двух кабельных линий одного ввода в одной трубе #50412 AvEУчастникТу Заказчика и ТУ ГЭС.
Прокладка в стальных трубах под проездами и пешеходными дорожками.
AvEУчастникДело в том, что подобными проектами я никогда не занимался, а сделать надо срочно.
AvEУчастникДелали молниезащиту для цеха в металлокаркасе.
Электрики сказали, что использовать конструкции в качестве заземления теперь нельзя.
Сделали снаружи заземляющие полосы по изоляторам, которые крепились к наружным сэндвич-панелям.
Или это только для молниезащиты – нельзя?
AvEУчастникВ серии П3М есть специальная скоба у места для ванны.
Внизу у пола. Она заземлена.
К ней и коммутируют провод от ванны.
Другие не помню.
Лучше ввести в щиток – к штатному заземлению.
AvEУчастникНу во первых какой кабель (Силовой, связь)?
Во вторых вы должны согласовать пересечение с собственником кабеля и возможно у них есть свои пожелания.
В третьих согласно типовому проекту А5-92 расстояние от кабеля до трубопровода не менее 0,5 м, но там случай когда трубопровод существующий и кабель ныряет под ним.
Для вас определяющим фактором должен быть пункт 2.
26.07.2023 in reply to: Каким документом запрещается прокладка ВЛ до 1000Кв через чужой земельный участок #49767 AvEУчастникПраво собственности на землю у меня есть, точнее земля находится в стадии регистрации.
В любом случае такого права нет у соседа.
Как тогда?
AvEУчастникУ меня тоже шумит, но я не стал особо обращать на это внимание
Хотя тоже интересно что же с счетчиком такое
AvEУчастникПУЭ, это библия электриков. А не газопроводчиков.
Поэтому указывает как прокладывать электричество, а не газ.
И в любом случае, расстоянию свойственен дуализм:
Если газопровод находится на расстоянии 500мм от розетки, то и розетка находится на расстоянии 500 мм от газопровода.
AvEУчастникВроде как не менее 0.5 м до газопровода и 0.6м по горизонтали до раковины.
AvEУчастникЯ бы не сводил розетки комнат и освещение на один автомат- коротнуло что-то в одной, а бывает и часто, выключились все розетки?
Аналогично и свет- и драйверы СДЛ постреливают, и ЛН…
26.07.2023 in reply to: Пример щита для коттеджа с гаражем и отдельностоящей баней и котельной #49745 AvEУчастникПри такой организации разводки рекомендую ставить в щит трехуровневые клеммы на DIN рейку (заземляющие) и на них заводить кабели.
Вы сможете объединять с помощью перемычек в группы и их уже потом запитывать от автоматов или диффов.
Ну и всегда можно будет перекоммутировать по желанию без особых проблем.
26.07.2023 in reply to: Пример щита для коттеджа с гаражем и отдельностоящей баней и котельной #49743 AvEУчастникВы можете объединить кабели от розеток (например согласно принадлежности их к помещениям) в щите и поставить один автомат на эту группу розеток.
Также можно поступить и со светильниками.
Это сильно сэкономит место в щите.
Нет жизненной необходимости в отдельном автомате на каждую обычную розетку и светильник.
26.07.2023 in reply to: Пример щита для коттеджа с гаражем и отдельностоящей баней и котельной #49741 AvEУчастникПример щита для трехкомнатной квартиры.
На вводе рубильник, который отключает все, кроме холодильника.
Индикация наличия напряжения на вводе и на холодильник.
Все под защитой нескольких УЗО и диффавтоматов тип А.
(щит запрятан в шкафу купе, поэтому фотки корявые )